調節閥通常稱為控制調節閥。它是工業自動化過程控制領域中接收調節控制單元輸出的控制信號,通過功率運算改變介質流量、壓力、溫度、液位等過程參數的最終控制元件。它通常由一個驅動執行器和一個閥門組成。
根據調節閥的行程特性,可分為直行程和角行程;按執行機構所用的功率,可分為氣動控制調節閥、電動控制調節閥和液壓控制調節閥三種形式,按其功能和特點不同。有三種類型的線性特性、等百分比特性和拋物線特性。
有效的處理可以保證閥門在控制系統中起到良好的控制作用,從而調整閥門的安裝,雖然在使用過程中經常出現一些問題。特別適用于經??ㄋ阑蚨氯陌昴さ闹委煛?/p>
1、清洗
管道總焊渣、鐵銹、熔渣等造成孔口、導向部件、下閥蓋平衡孔堵塞或堵塞,造成閥芯面、導向面拉傷、劃傷,等待密封面壓痕.這也發生在初始調試和新系統的大量維修期間。這是最常見的故障。如果密封面受損,應接地;為了沖走從平衡孔轉移到下閥蓋中的熔渣,同事將打開底塞進行沖洗。使調節閥完全打開后再投入運行,介質會流動一段時間后才能正常運行。
2、外部沖洗
使用普通閥門對此類易沉淀和含有固體顆粒的介質進行改性時,孔口和導流板經常被堵塞??梢詫_洗氣體和蒸汽連接到下閥蓋的底塞。如果閥門被堵塞或卡住,在不移動控制調節閥的情況下打開外部氣體或蒸汽閥,完成沖洗工作,使閥門正常工作。
3、安裝管道過濾器
小口徑調節閥,特別是超小流量調節閥,節流間隙極小,介質中不應有夾渣。為保證介質的暢通,在有堵塞的情況下,最好在閥門前的管道上安裝一個過濾器。用定位器控制調節閥門時定位器不能正常工作,最常見的故障是氣道孔口堵塞。因此,在使用定位器操作時,必須對氣源進行處理。正常的做法是在氣源側定位器前面安裝一個空氣過濾器泄壓閥
4、加大油門間隙
由于孔板失效,介質中的固體顆?;驈墓艿郎蠜_走的焊渣和鐵銹造成堵塞、堵塞等故障。油門面積可用,油門間隙大可以轉油門。閥芯和閥套可以很容易地排除故障,例如窗口和開口,因為它們的節流區域居中而不是分散在圓周上。柱塞閥芯可以改成V形閥芯,也可以是套筒閥,無論是單座閥還是雙座閥。例如,雙座閥有時會卡在化工廠中。建議改用套筒閥,問題立即得到解決。
5、介質侵蝕過程
利用能量沖洗介質本身,將沉淀物迅速沖走,易堵塞,阻礙閥門提高堵塞作用。流行的方法是:
改為封閉式使用;
采用流線型閥體;
將孔口設置在最極端的沖刷位置。在該系統中,應注意增加節流材料的抗腐蝕能力。
6、直體改為角型
直流為S流逆流,流向復雜,上下腔室有若干死區,為介質沉淀提供場所。角連接器,如果通過介質流動。9 0彎曲,侵蝕性強,死角小,易于流線型施工。因此,可以將稍微堵塞的直通控制調節閥調整為角閥。
調節閥中的堵塞和堵塞會導致許多問題,進而降低安裝閥門的系統的整體效率,可以通過上述不同措施來控制調節閥門的這種不正常運行。在系統中使用調節閥的系統中實施這些措施將減少維護頻率和成本,從而使運行更加高效和節省成本。